Вентиляция траншейной теплицы
-
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 13 дек 2010, 23:28
- Меня зовут: Константин
- Откуда: Дніпро
Re: Вентиляция траншейной теплицы
У тебя есть наружная и внутренняя. Я бы отталкивался от них. А конь-троль за температурой в теплице.serj писал(а):Или все-таки лучше включать проветривание на время и контролировать только температуру снаружи?
- serj
- Администратор
- Сообщения: 12038
- Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:46
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Украина, г. Славута 6a
Re: Вентиляция траншейной теплицы
В общем сделаю так. По формуле, предложенной Костей, рассчитаю необходимое время работы вентиляции. А отключение сделаю по одному из трех событий, которое наступит первым - выйдет время, снизится температура внтури, снизится температура снаружи. Ну и возможно при работе вентиляции буду включать SHCS для разбавления холодного уличного воздуха более теплым, подогретым грунтом, воздухом.
Еще надо подстраховаться на случай сбоя датчика. У меня температура внтутри теплицы измеряется тремя датчиками. Если остальные зафиксируют снижение температуры ниже критической (допустим +2 С), то продублирую отключение вентиляции.
Еще надо подстраховаться на случай сбоя датчика. У меня температура внтутри теплицы измеряется тремя датчиками. Если остальные зафиксируют снижение температуры ниже критической (допустим +2 С), то продублирую отключение вентиляции.
-
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: 13 дек 2010, 23:28
- Меня зовут: Константин
- Откуда: Дніпро
-
- Ветеран форума
- Сообщения: 2913
- Зарегистрирован: 16 авг 2010, 11:00
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Курганинск, Краснодарский край
Re: Вентиляция траншейной теплицы
serj - по моему мнению, разбавлять при вентиляции воздух подземным теплом не стоит, сам же говорил, что землю так выстужаешь!
- serj
- Администратор
- Сообщения: 12038
- Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:46
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Украина, г. Славута 6a
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Внедрил сегодня проветривание теплицы "по рассписанию". Пока формулу, предложенную Костей я не использовал. Сделал так:
- в 13-00 МК начинает анализировать теплицу за бортом и внутри теплицы.
- если за бортом выше чем +0,5 С, внутри теплицы выше чем +3 С то включается вытяжка на 10 минут.
- если за промежуток времени 10 минут температура снаружи не стала ниже +0,25 С или в теплице не стало холоднее +2,75 С, то вентиляция работает положенные ей 10 минут.
Я не хотел вынимать карту памяти и смотреть на сколько упала температура внутри теплицы, но по показаниям мне показалось что температура не поменялась. Можно (думаю так можно) использовать другую формулу. Берем базовое время - 10 минут - и умножаем его на забортную температуру. Если будет на улице 0,5 С, то время на проветривание будет 10*0,5=5 минут. Если на улице 1 С, то будем проветривать 10 минут, 2 С на улице - проветриваем 20 минут.
Еще думаю один из датчиков разместить на выходе приточного воздуховода. Для подстаховки. Если температура вдуваемого воздуха с улицы будет ниже +0,5 С, то выключаем вентиляцию. Негоже холодным воздухом обдувать растения.
И хочу заметить что наличие МК своей разработки, позволяющего внедрять мои хотелки очень радует. Сделаю еще регистрацию факта включения вытяжки и время работы вытяжки в отдельном файле.
- в 13-00 МК начинает анализировать теплицу за бортом и внутри теплицы.
- если за бортом выше чем +0,5 С, внутри теплицы выше чем +3 С то включается вытяжка на 10 минут.
- если за промежуток времени 10 минут температура снаружи не стала ниже +0,25 С или в теплице не стало холоднее +2,75 С, то вентиляция работает положенные ей 10 минут.
Я не хотел вынимать карту памяти и смотреть на сколько упала температура внутри теплицы, но по показаниям мне показалось что температура не поменялась. Можно (думаю так можно) использовать другую формулу. Берем базовое время - 10 минут - и умножаем его на забортную температуру. Если будет на улице 0,5 С, то время на проветривание будет 10*0,5=5 минут. Если на улице 1 С, то будем проветривать 10 минут, 2 С на улице - проветриваем 20 минут.
Еще думаю один из датчиков разместить на выходе приточного воздуховода. Для подстаховки. Если температура вдуваемого воздуха с улицы будет ниже +0,5 С, то выключаем вентиляцию. Негоже холодным воздухом обдувать растения.
И хочу заметить что наличие МК своей разработки, позволяющего внедрять мои хотелки очень радует. Сделаю еще регистрацию факта включения вытяжки и время работы вытяжки в отдельном файле.
- serj
- Администратор
- Сообщения: 12038
- Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:46
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Украина, г. Славута 6a
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Пока страшно доволен проветриванием теплицы. Внутри сухо, почти нет запаха погреба. Ну и растения в порядке, конденсата на растениях не обнаружено.
-
- Ветеран форума
- Сообщения: 2913
- Зарегистрирован: 16 авг 2010, 11:00
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Курганинск, Краснодарский край
Re: Вентиляция траншейной теплицы
для менее продвинутых, типа меня, было бы удобнее вместо МК использовать компьютер с его языкми высокого уровня, но возникают проблемы с его питанием и потреблением им электроэнергии, хотя сейчас материнки на Атоме довольно шустрые и потребляют немного.... serj а контролер твой в помещении установлен?
- serj
- Администратор
- Сообщения: 12038
- Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:46
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Украина, г. Славута 6a
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Да, контроллер в доме расположен. А управление и датчики по витой паре.
-
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 17 мар 2011, 06:01
- Меня зовут: Дмитрий
- Откуда: usa, new jersey
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Установил у себя в цитрусовой теплице такие гидравлические открыватели окон :
Когда температура повышается поршень сам давит на плечо и окно полностью открывается до тех пор пока не станет прохладнее. Закрывает окно эспандерная резинка при ослаблении давления на поршень. Очень доволен такой штукой, слежу за максимальными температурами весной и летом - сбивается вся критическая шапка высоких температур! Рекомендую
Главное что не нужны никакие термостаты, электричество, провода. Чем проще тем лучше.
Купил тут по $20.00 на распродаже:
http://www.harborfreight.com/greenhouse ... 92192.html
Когда температура повышается поршень сам давит на плечо и окно полностью открывается до тех пор пока не станет прохладнее. Закрывает окно эспандерная резинка при ослаблении давления на поршень. Очень доволен такой штукой, слежу за максимальными температурами весной и летом - сбивается вся критическая шапка высоких температур! Рекомендую
Главное что не нужны никакие термостаты, электричество, провода. Чем проще тем лучше.
Купил тут по $20.00 на распродаже:
http://www.harborfreight.com/greenhouse ... 92192.html
-
- Ветеран форума
- Сообщения: 2913
- Зарегистрирован: 16 авг 2010, 11:00
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Курганинск, Краснодарский край
Re: Вентиляция траншейной теплицы
уже по $35.. и там ведь в Россию не отправляют? давно мечтаю о такой штуке. даже нашел как делать из автомобильных запчастей, но руки не дошли....
- serj
- Администратор
- Сообщения: 12038
- Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:46
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Украина, г. Славута 6a
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Дима, твое устройство очень неплохо, но узкопрофильно. Главная его задача это защита от перегрева. У меня же не только защита от перегрева, но и закачивание более теплого наружного воздуха внутрь, принудительная вентиляция зимой. Но как дополнение к моей вентиляции такое устройство пригодится.
-
- Сообщения: 879
- Зарегистрирован: 16 окт 2009, 20:39
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Мне б такую... Но поскольку живу не в Америках, придется делать самому (уже и вазовские амортизаторы имеются )
- serj
- Администратор
- Сообщения: 12038
- Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:46
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Украина, г. Славута 6a
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Николай, объясни пожалуйста зачем нужно жить в США для покупки открывателя фрамуг? Я вот куплю на амазон. Стоимость 19 фунтов стерлингов ну и доставка. Думаю не более 10 фунтов. Можно брать.
-
- Модератор
- Сообщения: 2025
- Зарегистрирован: 21 янв 2011, 21:55
- Меня зовут: Артем
- Откуда: Херсон, Крынки, 6б
- Контактная информация:
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Когда-то на форуме мастер-сити читал о таких приспособах, та люди сами их делали.
- serj
- Администратор
- Сообщения: 12038
- Зарегистрирован: 20 мар 2009, 23:46
- Меня зовут: Сергей
- Откуда: Украина, г. Славута 6a
Re: Вентиляция траншейной теплицы
Лично я предпочитаю купить. Нашел на ebay за 34$ с доставкой. Не пердставляю себе как это сделать. Искать амортизаторы, лепить...Не в советское время живем. Я понимаю спять контроллер, который под заказ обойдется 2000 гривен и не будет делать то, что я хочу. А здесь 250 гривен можно выделить.